空气开关控制卫生间的这条电路,不用这路电

器时会莫名其妙的跳闸,用洗衣机等电器时反而

不跳,大概过个10几分钟再跳闸,请问这大概是

什么原因?

3875

主题

2万

回帖

3万

积分

论坛元老

积分
35921
发表于 2025-12-10 09:04 | 显示全部楼层
搞不懂就直接换闸最简单

3927

主题

2万

回帖

3万

积分

论坛元老

积分
35463
发表于 2025-12-10 09:04 | 显示全部楼层
既然有多路,把其他路的空开换过来试下

3852

主题

2万

回帖

3万

积分

论坛元老

积分
35391
发表于 2025-12-10 09:05 | 显示全部楼层
空开安数小  看看C几

3948

主题

2万

回帖

3万

积分

论坛元老

积分
35624
发表于 2025-12-10 09:05 | 显示全部楼层
坏了

3813

主题

2万

回帖

3万

积分

论坛元老

积分
34995
发表于 2025-12-10 09:06 | 显示全部楼层
跳闸,空开问题、负载变大、电器(电路)短路老化;老哥,我不是专业电工,只是建议一下哈,看看还有长期不拔的电器,尤其电水壶之类先断开,如还没有人解决,抖音搜城阳电工他有类似检修视频,可以参考下

3976

主题

2万

回帖

3万

积分

论坛元老

积分
35563
发表于 2025-12-10 09:07 | 显示全部楼层
漏电保护了?

3881

主题

2万

回帖

3万

积分

论坛元老

积分
35401
发表于 2025-12-10 09:07 | 显示全部楼层
可能有漏电,测漏电要点电工知识,万用表测零线和地线之间的电压,越接近0越好,大于10V以上都不行。

3948

主题

2万

回帖

3万

积分

论坛元老

积分
35674
发表于 2025-12-10 09:07 | 显示全部楼层
我碰到一个问题。全屋跳闸。买了个新总空开换上还是不行。。
最终问题就是上火线主线比较粗。其他空开的铜线细。导致压不紧。。。。。

3972

主题

2万

回帖

3万

积分

论坛元老

积分
35382
发表于 2025-12-10 09:08 | 显示全部楼层
要么开关坏了,要么接线不牢